近日,广州地铁五号线东延段(文冲-黄埔新港)综合监控系统中央级电力大联调顺利完成,为后期各专业的调试工作提供了电力保障。 中央级电力大联调是通过中央级综合监控系统下发控制命令到各个站点,对新线综合监控系统与供电系统进行调试,检验综合监控系统、供电系统运行的稳定性及安全性。
据了解,预计今年年底开通的五号线东延段仍处于调试阶段。为保障既有线路稳定运行,五号线东延段综合监控网络暂时不与既有五号线联通,因此,本次联调通过在五号线东延段夏港站设置临时控制中心的方式进行。为此,广州地铁组织各参建单位合理安排工序、通力合作,最终在三天内完成夏港站综合监控系统设备安装、光缆敷设及熔接、设备上电与测试、线路组网等工作,确保了联调所需的网络传输及联调完整性。
为保证车站日间施工不受影响,本次联调均在夜间进行。联调前,广州地铁建设者们先后对各车站设备的安装和运行等情况进行详细检查,并联同设计院、厂家、施工单位等多家单位紧密配合,结合以往各线路调试经验,组织各方深入研究联调方案,优化以往联调现场人员“跑站”的方式。联调当天,各站均安排调试人员驻守,保证在联调过程中各站点都能及时处理现场问题,节约了调试时间。经过近11个小时的测试,五号线东延段综合监控系统中央级电力大联调顺利完成。 目前,五号线东延段机电安装已进入冲刺阶段,本次综合监控系统中央级电力大联调的顺利完成,为后续全线热滑测试和“三权”移交创造了条件。 文、图/广州日报·新花城记者:李天研 通讯员:张晨牧、冯超瑜
广州日报·新花城编辑:林传凌 https://www.gzdaily.cn/amucsite/web/index.html#/detail/2057172 |