9月17日,南京地铁5号线小天堂站至光华门站盾构区间(以下简称“小光区间”)右线盾构机顺利下穿护城河风险点,标志着双线成功穿越区间重大风险区。
小光区间右线全长为1233.718米,设计环数1028环。其中下穿护城河段长度为128.4米。经实地调查勘测,护城河河道水面宽108米,水深1.5至2.0米,河底淤泥厚度为0.2至0.6米。区间隧道处于3‰的上坡,隧道顶板距离现河床底最小覆土厚度约9.2米,其中隧道主要穿越可硬塑粉质黏土、含卵砾石粉质粘土、泥质粉砂岩等地层,且下穿段位于350米小曲线半径。施工过程中,存在地层上软下硬、小曲线半径施工等难题,可能出现隧道轴线难以纠偏及管片侵限等现象,安全风险和施工难度较大。
小光区间左线于7月31日顺利完成下穿护城河施工,项目部根据左线下穿经验,多次召开专题会,做好盾构设备检查、渣土外运协调、盾构施工人员交底及应急物资检查等各项准备工作,确保一鼓作气下穿护城河。施工过程中24小时专人巡视河面,对河面进行测量、监测。施工一线,领导分组带队值班,盾构队技术人员和操作工人24小时轮流换班,平均每天掘进12环,历时10天,高质、快速完成了施工任务。在参建各方的共同努力下,右线下穿期间地表未发现隆起,河堤沉降量控制在5毫米内,小光区间盾构双线安全平稳顺利穿越护城河。
目前,双线已累计掘进超过千米,根据当前施工进度,小光区间将于2021年底实现双线贯通。下一步,项目部将在继续抓好疫情防控工作的基础上,凝心聚力、精准施策,扛起安全责任,做好质量管控,全力冲刺年度目标任务。



来源:水利水电八局

9

主题

84

帖子

186

积分

跨座单轨

Rank: 2

发表于 2021-9-24 11:24:23 2021 | 显示全部楼层
5号线2023年能否开通